问题
问答题 论述题
型断路器拆卸检修时。为何不可漏装逆止阀?
答案
参考答案:SN10-10型断路器灭弧室的上端装有逆止阀,此阀很小但作用很大。当断路器开断时,动静触头一分离就会产生电弧,在高温作用下,油分解成气体,使灭弧室内压力增高。此时逆止阀内钢球迅速上升堵住其中心孔,让电弧继续在近似密封的空间里燃烧,使灭弧室内压力迅速提高,产生气吹而断流熄弧。
如果漏装逆止阀,则在断路器开断时,电弧产生的高压气流就会从灭弧室的上端装逆止阀的孔中间释放,不能形成高压气流,电弧就不能被熄灭,断路器则可能被烧毁。