问题
单项选择题
断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是()。
A.断路器的开断能力不够
B.断路器对小电感电流的截流
C.断路器弧隙恢复电压高于介质强度
D.三相断路器动作不同期
答案
参考答案:B
解析:A项错误。断路器的开断能力不够,开断能力取决于电弧电流过零自然熄灭后,介质强度的恢复电压与电源电压恢复的状态。B项正确。断路器对小电感电流的截流,是切除空载变压器产生过电压的原因。C项错误。断路器弧隙恢复电压高于介质强度,电弧重燃,断路器不能断开交流电路。D项错误。三相断路器动作不同期,断路器开断三相电路时,恢复电压是首断相最大,断口电弧的熄灭在于首断相;后续断开相燃弧时间比首断相延长0.005s,电弧能量较大,可能使触头烧坏,喷油、喷气等比首断相严重。