SW7-110型断路器检修后怎样做防慢分试验?
答案
参考答案:(1)先启动油泵打压至额定值,操作合闸阀使断路器处在合闸位置。.
(2)打开高压放油阀,将油压放至零后关闭放油阀。
(3)重新启动油泵打压,断路器应不发生慢分。
SW7-110型断路器检修后怎样做防慢分试验?
参考答案:(1)先启动油泵打压至额定值,操作合闸阀使断路器处在合闸位置。.
(2)打开高压放油阀,将油压放至零后关闭放油阀。
(3)重新启动油泵打压,断路器应不发生慢分。