问题
问答题
论述灌注水下混凝土的技术要求。
答案
参考答案:①首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要。
②混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等,如不符合要求,应进行第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时,不得使用。
③首批混凝土拌和物下落后,混凝土应连续灌注。
④在灌注过程中,特别是潮汐地区和有承压力地下水地区,应注意保持孔内水头。
⑤在灌注过程中,导管的埋置深度宜控制在2~6m。
⑥在灌注过程中,应经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深。
⑦为防止钢筋骨架上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低混凝土的灌注速度。
⑧灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度,一般为0.5~1.0m,以保证混凝土强度,多余部分接桩前必须凿除,残余桩头应无松散层。
⑨对变截面桩,应从最小截面的桩孔底部开始灌注,灌注至扩大截面处时,导管应提升至扩大截面下约2m,稍加大混凝土灌注速度和混凝土的坍落度;当混凝土面高于扩大截面处3m后,应将导管提升至扩大截面处上1m,继续灌注至桩顶。
⑩使用全护筒灌注水下混凝土时,当混凝土面进入护筒后,护筒底部始终应在混凝土面以下,随导管的提升,逐步上拔护筒,以保证导管的埋置深度和护筒底面低于混凝土面。
⑾在灌注过程中,应将孔内溢出的水或泥浆引流至适当地点处理,不得随意排放,污染环境及河流。