问题 问答题

某预应力混凝土小箱梁在进行张拉过程中,N1-1束出现了锚垫板破碎及锚后混凝土开裂现象,N1-2束钢绞线出现断丝、滑丝超限等问题。
①试分析上述力筋束出现问题的原因,并提出可能的处理方法。
②试述后张法预应力张拉施工过程中质量的控制要点及注意事项。

答案

参考答案:①N1-1束出现问题的原因:
a.锚垫板硬度不足;
b.锚后混凝土强度达不到设计要求;
c.锚后加强钢筋不匹配;
d.锚后混凝土振捣不密实等。
处理方法:将锚后开裂的混凝土进行剔除,采用高强度的混凝土进行补强,并更换硬度合格的锚垫板,待混凝土达到设计要求时重新张拉。
N1-2束出现问题的原因:
a.锚具、钢丝硬度不匹配;
b.管道摩阻太大、盲目追求伸长量;
c.操作不当等。
处理方法:换束;或通过相邻束超张拉补救;或启用备用束等。
②质量控制要点及注意事项:
a.对力筋施加预应力前,力筋应在管道内自由滑动。
b.张拉时,构件强度应满足设计要求,设计未规定时,不应低于设计强度等级值的75%。
c.预应力张拉宜从两端同时进行,当仅从一端张拉时,应精确量测另一端的内缩量,并从伸长值中适当地扣除。
d.张拉应力的控制应考虑锚具摩阻及千斤顶内摩阻损失。
e.张拉步骤按规范进行。
f.张拉过程中或张拉完毕后应密切注意如下事项:注意力筋的内缩量与锚具的变形,若超过了容许值,则需重新张拉;注意力筋在张拉过程中与张拉后的滑丝与断丝情况,若超出规定应及时采取措施;实测力筋的伸长值与计算伸长值之差应控制在6%以内,否则应采取必要措施进行处理。