参考答案:①水泥浆应由不低于425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.4~0.45之间。
②减水剂掺入量以试验确定,掺入减水剂的水泥浆水灰比可减到0.35,含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。
③水泥浆的最大泌水率不应超过3%,拌和后3h泌水率应控制在2%左右,泌水应在24h内重新全部被浆吸收。水泥浆的泌水率及稠度测试按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)中的方法进行。
④水泥浆内可掺入膨胀剂,其自由膨胀率应小于10%。
⑤水泥浆的拌和应首先将水加入拌和机内,再放入水泥,稠度应在14~18s之间。当必要时,应进行压浆试验。
⑥在压浆前,用吹入无油分的压缩空气清洗管道。
⑦压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样,标准养护28d,检查其抗压强度作为水泥浆质量评定依据。
⑧当气温或构件温度低于5℃时,不得进行压浆;当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
⑨管道压浆应在预应力钢筋张拉完成后尽可能早地进行。
⑩出气孔应沿水泥浆的流动方向一个接一个地封闭,出浆口在压力下封闭后应有一个压强不小于0.5MPa的稳压期。
⑾承包人应具有完备的压浆记录,这些记录应在压浆后送交监理工程师签认。