问题 单项选择题

某发电厂发电机装机容量为2×50MW,功率因数cosφ=0.85,额定电压为10.5kV,接线均为发电机一变压器组接上110kV升压站,发电机回路和升压变压器绕组及10kV导体的电容电流为11A。

3~66kV电网采用中性点不接地方式,但当电网架空线路单相接地故障电流最小大于( )又需在接地故障条件下运行时,主变压器中性点应经消弧线圈接地。

A,40A;
B.30A;
C.20A;
D.10A。

答案

参考答案:D

解析: 根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)第3.1.2条规定,当电网架空线路单相接地故障电流最小大于10A又需在接地故障条件下运行时,主变压器中性点应经消弧线圈接地。