问题
单项选择题
某110kV变电站,主变压器电压为110/35/10kV,容量为40MVA,无功补偿用并联电容器装置装设于10kV侧,假定并联电容器补偿容量按主变容量的10%装设,分成两组,电网主谐波为5次及以上,3次谐波不超标,请分析(或计算)回答以下问题。
根据题中的假定条件,电容器组的单组容量为( )kvar;当选择容量为100kvar单台电容器组合成电容器组,则电容器组容量为( )kvar。
A.1200,1500;
B.1800,2100;
C.1500,1800;
D.2000,2100。
答案
参考答案:D
解析: 主变压器容量为40MVA,按10%主变压器容量装设并联电容器组,则1台主变压器下应装设:40×1000×0.1=4000(kvar),分成两组装设,则每组容量为2000kvar;当选择容量为100kvar单台电容器组合成电容器组,则电容器组容量为:2000/100=20(台)20/3=6.7(台),取6台时:6×100×3=1800;取7台时:7×100×3=2100。