问题 单项选择题

某热电厂装机2×50MW,cosφ=0.8,接入10.5kV发电机电压母线,10.5kV为双母线单分段接线,为限制短路电流,分段回路装设有限流电抗器。

分段断路器的额定电流不合理的是()。

A.2000A;

B.2500A;

C.3150A;

D.4000A。

答案

参考答案:D

解析:

根据《电力工程电气设计手册》(2)第6-6节第二条,分段断路器的额定电流应为,故不合理。