某热电厂装机2×50MW,cosφ=0.8,接入10.5kV发电机电压母线,10.5kV为双母线单分段接线,为限制短路电流,分段回路装设有限流电抗器。
分段断路器的额定电流不合理的是()。
A.2000A;
B.2500A;
C.3150A;
D.4000A。
答案
参考答案:D
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(2)第6-6节第二条,分段断路器的额定电流应为,故不合理。