问题 单项选择题

某发电厂升压站220kV配电装置的主接线为四角形接线,2台200MW发电机组,2回出线。

如果短路水平按40kA,TA准确级取5P20/5P20/5P20/0.5/0.2,则四角形内TA变比宜为( )。

A.2000-4000/5A;
B.1500-3000/5A;
C.1000-2000/5A;
D.800-1600/5A。

答案

参考答案:C

解析: 40000/20=2000A,故变比宜为1000-2000/5A。

问答题
问答题