某110kV系统,断路器的全分闸时间为0.06s,主保护动作时间为0.09s,后备保护动作时间为1.94s。
仍采用上述热效应,确定110kV铜管母线最小热稳定截面为()(短路前导体温度为50℃)。
A.175mm2;
B.185mm2;
C.330mm2;
D.365mm2。
答案
参考答案:A
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第8-1节第二条第(四)款的相关规定,按短路前温度(50℃)确定铜导体发热系数c=181,铜管母线最小热稳定截面