问题 单项选择题

一台电压比为525/230±8×1.25%/35kV的自耦变压器,当高压侧电压升高到550kV时,要求中压侧仍维持230kV。

分接头位置应选择()。

A.5;

B.6;

C.7;

D.8。

答案

参考答案:B

解析:

计算过程参考《电力工程电气设计手册》(1)第219页。

设W1.W2.W3分别为高、中、低绕组匝数,ΔW为需调整的匝数。

则W1:W2:W3=U1:U2:U3=525:230:35

即可假定W1=525匝,W2=230匝,W3=35匝

调整前后的中压侧电压应维持不变,其调整后的匝数比和电压比为

每挡抽头调整电压为1.25%,则相应变化的匝数为

230×1.25%=2.88匝

调整ΔW匝数,需调抽头档数为17.77/2.88=6.17≈6

多项选择题