问题
单项选择题
某220kV变电所建于平原地区,污秽等级为Ⅲ级,220kV采用双母线接线,主变压器的变比为220/115±8×1.25%/10.5kV,接线组别为YNynOd11。
10kV均为电缆出线,测得电容电流为38A,对该10kV系统的中性点接地方式的说法,以下正确的是( )。
A.由于主变压器10kV侧为三角形接线,故选择不接地方式;
B.可采用消弧线圈接地方式,正常情况下,长时间中性点位移电压均不超过额定相电压的15%;
C.可采用专用接地变压器,经消弧线圈接地;
D.可采用高电阻接地。
答案
参考答案:C
解析: 根据《电力工程电气设计手册》(1)第2-7节第二条相关规定,采用专用接地变压器,经消弧线圈接地是正确的。