问题 单项选择题

某热电厂装机2×50MW,cosφ=0.8,接入10.5kV发电机电压母线,10.5kV为双母线单分段接线,为限制短路电流,分段回路装设有限流电抗器。

发电机电压负荷最大为70MW,最小为45MW,cosφ=0.8,为将剩余容量送入系统,需装设主变压器,下列装设方式最合理的是( )。

A.1台70MVA的变压器;
B.2台70MVA的变压器;
C.2台50MVA的变压器;
D.2台40MVA的变压器。

答案

参考答案:C

解析: 根据《电力工程电气设计手册》(1)第5-1节第一条,应选2台主变压器,每台能送出剩余容量的70%。剩余容量为(2×50-45)10.8-69(MVA),69×0.7=48.3(MVA),故应选2台50MVA的变压器。

选择题