问题
单项选择题
某500kV变电所,所址海拔2100m,500kV出线本期2回,最终6回;主变压器本期1组750MVA,最终2组,220kV出线本期8回,最终12回。
该变电所220kV最终最合理的接线应为( )。
A.一个半断路器接线;
B.双母线接线;
C.双母线单分段接线;
D.双母线双分段接线。
答案
参考答案:C
解析: 根据《220~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2005)第7.1.4条,220kV最终进出线14回。