问题
单项选择题
某500kV配电装置,共有出线6回,为节省线路走廊,均采用同塔双回。
经计算,线路重合闸时,过电压水平超过规程要求,为此考虑在断路器的断口间装设并联电阻,其电阻值为( )。
A.<200;
B.200~1000;
C.1~10k;
D.>10k。
答案
参考答案:B
解析: 根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-2节表6-18。
某500kV配电装置,共有出线6回,为节省线路走廊,均采用同塔双回。
经计算,线路重合闸时,过电压水平超过规程要求,为此考虑在断路器的断口间装设并联电阻,其电阻值为( )。
A.<200;
B.200~1000;
C.1~10k;
D.>10k。
参考答案:B