问题
单项选择题
某110kV系统,断路器的全分闸时间为0.06s,主保护动作时间为0.09s,后备保护动作时间为1.94s。
经计算,短路电流热效应Qht=1010kA2s,请选择断路器的热稳定电流为()。
A.16kA;
B.25kA;
C.31.5kA;
D.85kA。
答案
参考答案:B
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-1节第二条第(二)款公式6-3
