有一中型凝汽式火电厂,装机容量为2×100MW+2×55MW,发电机出口电压为10.5kV,发电机电压出线10回,10回的最大综合负荷为80MW,最小为40MW,110kV出线共4回,每回输送容量相同。
110kV采用双母线,其母联断路器的额定电流应选择()。
A.1000A;
B.1600A;
C.2000A,
D.2500A。
参考答案:B
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-1节表6-3母联回路的计算电流为1个最大电源元件的计算电流,对110kV母线,最大电源元件为主变压器,其计算电流为1.05×240/(×121)=1202(A)。