问题
单项选择题
某电厂装机容量为25MW,发电机出口电压为6.3kV.cosφ=0.8。
发电机出口装设电流互感器应选用的型号规范为()。
A.LMZD2-10/1500,一次额定电流为1500A;
B.LMZD2-10/2000,一次额定电流为2000A;
C.LMZD2-10/3000,一次额定电流为3000A;
D.LMZD2-10/4000,一次额定电流为4000A。
答案
参考答案:D
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-5节第一条第(三)款,计算如下:
发电机的额定电流为
用于测量的电流互感器一次额定电流比回路正常工作电流大1/3,应为2863×1.333=3817(A),取4000A,故发电机出口电流互感器的型号规范为LMZD2-10/4000,一次额定电流为4000A。