问题
单项选择题
某电厂装机容量为25MW,发电机出口电压为6.3kV.cosφ=0.8。
发电机中性点装设电流互感器,电流互感器的变比应为( )。
A.750/5A;
B.1000/5A;
C.1200/5A;
D.1250/5A。
答案
参考答案:A
解析: 发电机中性点电流互感器的一次额定电流一般按发电机额定电流的20%~30%选择,为(0.2~0.3)×2.863=0.5726~0.8589(A),故变比应为750/5A。