问题
单项选择题
某生活区安装一台800kVA变压器,高压侧电压为10kV,其保护采用熔断器保护。
此台变压器若仅作生活用电,其熔断器规格应为()。
A.RNl-10/50,熔管额定电流/熔体额定电流50/50;
B.RNl-10/75,熔管额定电流/熔体额定电流100/75;
C.RNl-10/100,熔管额定电流/熔体额定电流100/100;
D.RNl-10/150,熔管额定电流/熔体额定电流150/150。
答案
参考答案:B
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-4节(第246页)的公式6-6计算:
I熔件=1.3Ie=1.3×46.2=60.06(A)
熔断器规格应为RN1-10/75,熔管额定电流/熔体额定电流100/75A。