问题 单项选择题

某发电厂装机为2×350MW+2×200MW,以发电机一变压器组单元接线接入220kV配电装置,送出线路共5回,每回线路的最大输送功率均为300MW,功率因素cosφ=0.85。主变压器为420MVA或250MVA,高压侧抽头为(230-2×2.5%) kV。220kV配电装置选用双母线单分段出线带旁路母线接线。

该电厂2台350MW机组和2台200MW机组的发电机额定电压可以分别是( )。

A.20kV,18kV;
B.22kV,20kV;
C.22kV,18kV;
D.18kV,15.75kV。

答案

参考答案:D

解析: 根据《透平型同步电机技术要求》(GB/T 7064-2002)表5规定,300MW发电机的额定电压为18kV或20kV,200MW发电机的额定电压为15.75kV,故该电厂2台350MW机组和2台200MW机组的发电机额定电压可以分别是18kV,15.75kV。