问题 单项选择题

某热电厂扩建2台机组,发电机单机额定容量Se=50MW,额定功率因数为0.85,额定电压Ue=10.5kV,2台发电机以扩大单元接线接人已建的110kV升压站。经计算,发电机电压回路及主变压器低压绕组的电容电流总计为4.5A。

主变压器宜选择( )。

A.2台60MVA的变压器;
B.1台120MVA的双绕组变压器;
C.1台120/60-60MVA的低压分裂绕组变压器;
D.1台120MVA的三绕组变压器。

答案

参考答案:C

解析: 根据《电力工程电气设计手册》(1)第5-1节第一条之规定,采用扩大单元接线时,主变压器应选用分裂绕组变压器,其容量按两台发电机的额定容量扣除厂用电(按10%估算)并考虑的10%裕度或按发电机最大连续输出容量(假设为55MW)扣除厂用电计算,二者取其大者。按前者计算,则主变压器容量为1.1×2×50×(1-0.1)10.85=116.47(MVA);按后者计算,则主变压器容量为2×55×(1-0.1)10.85=116.47 (MVA)。所以,本热电厂主变压器宜选用1台120160-60MVA的低压分裂绕组变压器。

填空题