问题 单项选择题

某热电厂扩建2台机组,发电机单机额定容量Se=50MW,额定功率因数为0.85,额定电压Ue=10.5kV,2台发电机以扩大单元接线接人已建的110kV升压站。经计算,发电机电压回路及主变压器低压绕组的电容电流总计为4.5A。

在正常情况下,发电机长时间中性点位移电压不应超过()。

A.1.05kV;

B.0.61kV;

C.1.83kV;

D.6.06kV。

答案

参考答案:D

解析:

根据《电力工程电气设计手册》(1)第6-9节第一条第(五)款之规定,发电机长时间中性点位移电压不应超过

单项选择题 A3/A4型题
单项选择题