问题
问答题
阅读下列技术说明,根据要求回答问题1~问题3。
[说明]
某网络工程项目的分项工程之一机房建设可分解为15个工作(箭头线表示),根据工作的逻辑关系绘出的双代号网络图如图3-9所示,网络规划设计师在第12天末进行检查时,A、B、C 3项工作已完成,D和G工作分别实际完成5天的工作量,E工作完成了4天的工作量。
在机房工程设计与建设过程中,下面是关于机房电源技术指标要求的描述,请说明哪些是错误的并指出错误之处。 (1)电源规格:电压为220~280V;频率为47~63Hz;其他单一谐波不得高于3%。 (2)设备电力总容量是指各单位设备电力容量的总和另加30%的安全容量。 (3)勿将机房电源与下列设备共用同一电源或同一地线,如电梯、升降机、窗型冷气机、复印机等。 (4)在机房内可以安装适当数量的普通插座,以供维修人员使用,这些插座可以与电源系统共用电源。 (5)配电箱的位置应尽量远离机房,以免受到干扰。 |
答案
参考答案:
解析:不正确的是(1)、(2)、(4)、(5) (1)电压:180~264V(2)设备电力总容量是指各单位设备电力容量的总和(4)这些插座不宜与电源系统共用电源(5)配电箱的位置应尽量靠近机房,并且便于操作[要点解析] 网络规划设计师在机房工程施工过程中,要把握好以下4个重点:一是审查好承建方的工程实施组织方案,尤其要重点审查是否有保证施工质量的措施;二是控制好施工人员的资质,坚持持证上岗;三要认真贯彻《建筑智能化系统工程实施及验收规范》,及时发现并纠正违反规范的做法;四是深入现场落实“随装随测”的要求,以保证施工质量,加快施工进度。为了提高机房工程的建设质量,网络规划设计师必须对场地的选择、机房环境、接地系统、电源系统等的规范要求有较深入的了解。