(三)某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。 事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。 事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:
分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施
参考答案:(1)事件二中错误之处有: ①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。 正确做法为,防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 ②“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。 正确做法为,在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。 (2)应采取支护墙背后卸载、加快垫层浇筑、加厚垫层等应急措施。