问题 单项选择题

某42层现浇框架-核心筒高层建筑,如图所示,内筒为钢筋混凝土筒体,外周边为型钢混凝土框架,房屋高度为132m,该建筑物的竖向体形比较规则、匀称。建筑物的抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别Ⅱ类,结构的计算基本自振周期T1=3.0s,周期折减系数取0.8。

该建筑物总重力荷载代表值为6×105kN,抗震设计时,在水平地震作用下,对应于地震作用标准值的结构底部总剪力计算值为8600kN,对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架总剪力中,底层最大,其计算值为1500kN。试问,抗震设计时,对应于地震作用标准值的底层框架总剪力的取值,与下列何项数值最为接近().

A.1500kN

B.1729kN

C.1920kN

D.2250kN

答案

参考答案:C

解析:

解答如下:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.12条及表4.3.12:

7度,T1<3.5s,取λ=0.016,则:λ∑Gj=0.016×6×105=9600kN>8600kN,故取V0=9600kN

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》11.1.6条及9.1.11条:

Vf,max=1500kN>10%V0=10%×9600=960kN

Vf,max=1500kN<20%V0=20%×9600=1920kN

故取V:V=min(0.2V0,1.5Vf,max)=min(0.2×9600,1.5×1500)=1920kN

应注意的是,楼层最小地震剪力应满足剪重比,见《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.12条;其次,规程11.1.6条中,混合结构中框架所承担的地震剪力与钢筋混凝土框筒结构中框架所承担的地震剪力,两者计算方法一致。