问题 单项选择题

某42层现浇框架-核心筒高层建筑,如图所示,内筒为钢筋混凝土筒体,外周边为型钢混凝土框架,房屋高度为132m,该建筑物的竖向体形比较规则、匀称。建筑物的抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别Ⅱ类,结构的计算基本自振周期T1=3.0s,周期折减系数取0.8。

该结构的内筒非底部加强部位四角暗柱如图所示,抗震设计时采用约束边缘构件的方法加强,图中的阴影部分即为暗柱(约束边缘构件)的外轮廓线,纵筋采用HRB500(

),箍筋采用HPB3300()(fyv=270N/mm2)。试问,下列何项数值符合相关规范、规程中的构造要求().

A.

B.

C.

D.上述三组配置均不符合要求

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

查《高层建筑混凝土结构技术规程》表11.1.4,7度,132m,丙类建筑,钢筋混凝土简体抗震等级一级,型钢混凝土框架抗震等级一级;又根据规程11.4.18条、9.1.7条、7.2.15条,应设约束边缘构件,其纵筋截面面积:

As,min=(800+400)×400×1.2%=5760mm2

选14根纵筋,单根钢筋截面面积为:5760/14=411.4mm2,其相应直径为22.9mm,故A、B、C项均不满足。