问题 单项选择题

某三层无筋砌体房屋(无吊车),现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,刚性方案,砌体采用MU15蒸压灰砂普通砖、Ms7.5水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,安全等级二级。各层砖柱截面均为370mm×490mm,有柱间支撑,基础埋置较深且底层地面设置刚性地坪,房屋局部剖面示意图,如图所示。

若取φ=0.9,试问,二层砖柱的轴心受压承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近().

A.300

B.275

C.245

D.218

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

A=0.37×0.49=0.1813m2<0.3m2,取γa=0.7+A=0.8813

φfA=0.9×(0.8813×2.07)×370×490=297.7kN

当砖柱截面面积小于0.3m2,根据规范3.2.3条第2款规定,γa取截面面积加0.7,对配筋砖柱截面面积小于0.2m2,γa取截面面积加0.8。

选择题