问题
单项选择题
某城市最高日用水量为100000m3/d,给水系统设有取水泵房、水处理厂、供水泵房、输水管渠、配水管网、调节水池。已知该城市用水日变化系数kd=1.2,时变化系数 kh=1.4,水厂自用水量为5%。若不计输水管渠漏失水量,则取水泵房的设计流量为 ( )m3/h。
A.3655
B.4635
C.4375
D.4825
答案
参考答案:C
解析: 已知Qd=100000m3/d,则取水构筑物等的设计流量为
100000×1.05/24m3/h=4375m3/h。