问题 单项选择题

某带转换层的钢筋混凝土框架-核心筒结构,抗震等级为一级,其局部外框架柱不落地,采用转换梁托柱的方式使下层柱距变大,如图所示。梁、柱混凝土强度等级采用C40(ft=1.71N/mm2),纵筋采用HRB500钢筋,箍筋均采用HRB335(fy=300N/mm2)。

试问,下列对转换梁箍筋的不同配置中,其中何项最符合相关规范、规程的最低要求().

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.7条,抗震一级:

ρsv,min=1.2ft/fyv=1.2×1.71/300=0.684%

图示为4肢箍,单肢箍筋面积Asv1

Asv1sv,minbs/4=0.684%×500×100/4=85.5mm2

跨中的箍筋,根据规程10.2.8条第7款,仍取

判断题