某民用建筑的两跨钢筋混凝土板,板厚120mm,两跨中间有局部荷载如图所示。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
假定设备荷载和操作荷载在有效分布宽度内产生的等效荷载标准值qek=6.0kN/m2,楼面板面层和吊顶标准值1.5kN/m2,试问,在计算楼板抗弯承载力时中间支座负弯矩设计值M(kN·m/m),应与下列何项数值最为接近().
提示:双跨连续板在轴线按简支座考虑。
A.9.5
B.11.5
C.13.5
D.15.5
答案
参考答案:D
解析:
解答如下:
活荷载产生的弯矩较大,故按可变荷载控制计算:
q=1.2×(1.5+0.12×25)+1.4×6=13.8kN/m
两跨连续板中间支座负弯矩为:
关键是掌握两跨连续板(或梁)中间支座负弯矩,对于三跨、四跨、五跨情况,可查结构静力计算表格。