问题 多项选择题

通风机的试运转应符合的要求包括( )。

A.通风机初次启动时应进行“点动”,检查叶轮和机壳有无摩擦和不正常的声音

B.通风机启动时,应采用交流电流表测量电动机的启动电流,待通风机正常运转后再测量电动机的运转电流

C.若运转电流值超过电动机额定电流时,应将总风量调节阀逐渐关小,直至达到或略大于额定电流值

D.在通风机运转过程中如发现不正常现象时,应立即停车检查,查明原因并消除或处理后,再行运转

E.通风机运转过程中应用金属棒或螺丝刀,仔细倾听轴承内有无杂声,来判断轴承是否损坏或润滑油中是否混入杂物

答案

参考答案:A,C,D,E