问题 问答题

某单位综合楼为现浇钢筋混凝土框架结构,地上10层,该工程施工单位在施工时采用了一系列先进的施工工艺和方法,如:使用新Ⅲ级钢、粗钢筋采用套筒挤压连接和锥螺纹套筒连接、模板采用整体大钢模板和胶合板模板,部分部位采用素混凝土,该工程欲争创优质工程。
根据以上内容,回答下列问题。

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护,其质量控制要点有哪些

答案

参考答案:

解析:模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。其质量控制要点包括以下方面。
(1) 在浇筑混凝土前,模板内的杂物要清理干净;木模应浇水润湿,但模板内不得有积水。
(2) 模板必须有足够的强度、刚度和稳定性;其支架的支承部分应有足够的支承面积;基土必须坚实并有排水措施;对湿陷性黄土,必须有防水措施;对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
(3) 必须保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置准确。现浇钢筋混凝土梁跨度≥4m时,模板应起拱,起拱高度宜为全跨长度的1‰~3‰。
(4) 现浇多层房屋和构筑物,应采用分段分层支模的方法,安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载力。当层间高度大于5m时,宜选用多层支架支模的方法,这时支架的模垫板应平整,支柱应垂直;上下层支柱要对准在同一竖向中心线上。
(5) 拼装后模板间接缝宽度不大于2.5mm;固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,位置要准确,且应安装牢固,其偏差符合规定。
(6) 为便于拆模、防止粘浆,应对拼装后的模板在清理干净后涂以隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂(隔离剂必须是不污染构件表面和混凝土接槎处,并对混凝土和钢筋无损害者)。拆模时,模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积为:对每件墙、板、基础不大于2000cm2;对每件梁、柱不大于800cm2。拆模前必须检查混凝土是否达到应有强度;当混凝土达到拆模强度后,应先拆侧模并检查有无混凝土结构性能的缺陷,在确认无此类缺陷后,方可拆模。