问题 问答题


(本题共2大题,每大题下各2道小题)
某办公楼采用钢筋混凝土框架结构,墙体采用混凝土小型空心砌块,地面采用细石混凝土,施工完毕后,对该办公楼墙体进行了严格检查,发现共有5处砌块墙面渗水。
根据以上内容,回答下列问题。

混凝土小型空心砌块墙施工时的技术要求有哪些

答案

参考答案:

解析:混凝土小型空心砌块墙施工时的技术要求包括以下方面。 (1) 砌块砌筑前,应根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数,制作皮数杆,并将皮数杆竖立于墙的转角处和交接处,皮数杆间距宜小于15m。 (2) 在砌块墙底部应用烧结普通砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。 (3) 承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上砌筑。在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每1m左右设一道,每道为2根直径6mm的钢筋(带弯钩).伸出墙或柱面长度不小于700mm,在砌筑砌块时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。 (4) 砌块中,水平灰缝厚度应为10~20mm;当水平灰缝中有配筋或柔性拉结条时,其灰缝厚度应为20~25mm,竖缝的宽度为15~20mm;当竖缝宽度大于30mm时,应用强度等级不低于C20的细石混凝土填实;当缝宽度大于或等于150mm或楼层高不是砌块加灰缝的整倍数时,都要用黏土砖镶砌。 (5) 砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的“T”字交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头,对于混凝土空心砌块,应注意使其孔洞在转角处和纵横墙交接处上、下对准贯通,并插上8~12mm的钢筋,该插筋要埋置于基础中,然后在孔内浇筑混凝土成为构造小柱,以增强建筑物的刚度,并利于抗震。 (6) 墙体洞口上部应放置2根直径6mm的钢筋.伸过洞口两边长度每边不小于500mm。