问题 问答题

为什么要重视处理好铺板式楼盖各预制构件间的连接?

答案

参考答案:与整体楼盖不同的是铺板式楼盖是由单个构件装配而成,而且是简支在墙体或梁上的。这样,就不能有效地保证墙体和楼盖组成的混合结构整体来承受各种荷载并可靠地将荷载传递到基础。为此,设计中应处理好预制构件间的连接构造问题。
(1)首先是加强铺板之间的连接,使楼盖具有整体性,成为一片刚度很大的平板,更好地承受楼面竖向荷载,并有效地传递水平荷载。加强连接后,各单独铺板的工作也得以改善,这在承受集中荷载时尤其起作用。
(2)加强楼盖和纵、横墙间的连接。在竖向荷载作用下,纵横墙或楼面梁是楼盖的支承,一定要保证支承的可靠。在水平荷载作用下,楼盖又作纵墙和横墙的支承,起着将水平力传递给横墙的作用,所以楼盖和纵横墙或楼面梁间必须可靠的连接。

口算题
问答题

(三)

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生了如下事件:

事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。

事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。

事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成人工窝工8个工日,该工作工期延长4d。

事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4d,材料损失费1万元。

事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。

其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。

问题

该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?