问题
问答题
下图为三个跨度15m单层厂房的平、剖面示意图,车间长度分别为18m采用钢筋混凝土组合屋架、槽瓦檩条屋盖体系,带壁柱砖墙承重,柱距6m,基础顶面到墙顶高度5.9m。风荷载设计值产生的柱顶集中力W=3.50kN,迎风面均布荷载W1=3.60kN/m,背风面均布荷载W2=2.10kN/m。求车间在风荷载作用下的带壁柱墙底截面内力。
答案
参考答案:
计算方案的确定
本车间屋盖体系属于第2类,查《规范》表可知,横墙间距s=18m<20m,应为刚性方案房屋。
此时墙柱可按上端为不动铰支、下端为嵌固于基础上的竖向杆件计算。
由于墙柱的上端为不动铰支,集中力W将直接通过屋盖传给横墙,在求墙柱的内力时无需考虑。
(2)A柱在W1=3.60kN/m作用下的柱底内力
(3)B柱在W2=2.lOkN/m作用下的柱底内力为
(4)柱底弯矩如图所示。