问题
问答题
已知梁截面尺寸b×h=200mm×550mm,梁在墙上的支承长度α=240mm,由荷载设计值所产生的支座反力Nl=102kN,上部传来作用在梁底窗间墙截面上荷载设计值为82kN,窗间墙面为1200mm×370mm,如图所示。用MU10砖和M2.5混合砂浆砌筑。要求:验算梁端局部受压承载力。
答案
参考答案:
解:(1)查《规范》表,得f=1.30N/mm2,知γa=1.0
(2)梁端有效支承长度为
=205.7(mm)≈206(mm)<α=240mm
取α0=206mm
(3)局部受压面积为
Al=α0b
=206×200=41200(mm2)
(4)影响砌体局部抗压强度的计算面积为
A0=(b+2h)h
=(200+2×370)×370
=347800(mm2)
(5)砌体局部抗压强度提高系数为
满足要求。
(6)因为,根据规定
取上部荷载折减系数为φ=0。
(7)ηγfAl=0.7×1.95×1.3×41200
=73.1(kN)<Nl=102kN
故不满足要求。