某机修实习车间基础工程,分别为:混凝土垫层,带形砖基础;混凝土垫层,钢筋混凝土独立柱基础。三类土由于工程较小,采用人工挖土,移挖夯填,余土场内堆放,不考虑场外运输。室外地坪标高为-0.15m,室内地坪为6cm混凝土垫层、2cm水泥砂浆面层。砖基垫层、柱基垫层与柱混凝土均为C20混凝土,基础垫层均考虑支模。基础平面图见图1,基础剖面图见图2。
请根据已知条件,回答下列问题。
计算各分项工程的工程量,并编制工程量汇总表。
参考答案:
(1) 平整场地=11.04×8.34=92.07(m2)
(2) 人工挖基础土方
挖土深度=1.85-0.15=1.7(m)
外墙垫层长度按中心线、内墙垫层长度按基槽底之间的净长线计算。
砖带形砖基础土方
L1-1=8.1×2+(3.6-0.6-0.5)=16.2+2.5=18.7(m)
L2-2=10.8×2+(8.1-1.2)=21.6+6.9=28.5(m)
V槽1-1×18.7×1.7=31.79(m3)
V槽2-2=1.2×28.5×1.7=58.14(m3)
V槽=31.79+58.14=89.93(m3)
独立基础土方
挖土深度=1.85-0.15-1.7(m)
其工程量按以下公式计算
V坑=2.3×2.3×1.7=8.99(m3)
基础土方工程量=条形基础土方+独立柱基土方=89.93+8.99=98.92(m3)
(3) 钢筋混凝土地圈梁
混凝土工程量=(L中+L内)×梁高×梁宽=[2×(10.8+8.1)+(8.1-0.24+3.6-0.24)]×0.18×0.24
=(37.8+11.22)×0.18×0.24=2.12(m3)
钢筋工程量
①(φ12)L=(圈梁长度+T形接头锚固长度×T形接头个数)×主筋根数
=r37.8+11.22+(30d+6.25d)×4]×4
=(49.02+1.74)×4=203.04(m)
②[*]
=220.99(m)
钢筋混凝土地圈梁钢筋用量:
①(φ12)203.04×0.888=180.30(kg)
②(φ6.5)220.99×0.260=57.46(kg)
(4) 钢筋混凝土独立柱基
混凝土工程量=扩大面以下六面体体积+扩大面以上四棱台体积
[*]
铜筋工程量
[*]
独立柱基础钢筋
(φ10)64.65×0.617=39.889(kg)
(5) 钢筋混凝土独立柱基垫层=2.3×2.3×0.1=0.529(m3)
(6)带形砖基础:基础长度计算(外墙中心线,内墙净长线)
砖基1-1=8.1×2+(3.6-0.24)=19.56(m)
砖基2-2=10.8×2+(8.1-0.24)=29.46(m)
V砖基=(基础深+大放脚折加高度)×基础宽×基础长-嵌入基础的构件体积
=(1.4+0.394)×0.24×19.56+(1.4+0.656)×0.24×29.46-地圈粱
=8.421+14.536-2.12=20.84(m3)
(7)带形砖基混凝土垫层=1.0×0.45×L1-1+1.2×0.45×L2-2
=1.0×0.45×18.7+1.2×0.45×28.5=23.81(m3)
(8) 基础回填土=挖土体积-室外地坪标高以下埋设物的体积
式中:
埋设物体积中应加上室外地坪以下柱体积=0.4×0.4×(1.05-0.15)=0.144(m3)
砖基础体积中应扣除室内外高差部分体积=0.15×0.24×(19.56+29.46)=1.764(m3)
V基填=挖基础土方-(地圈梁+独立柱基+柱基垫层+砖带型基础+砖基垫层+柱体积)
=98.92-[2.12+2.084+0.529+(20.84-1.764)+23.81+0.144]
=98.92-47.76=51.16(m3)
(9) 室内回填土=底层主墙间净面积×(室内外高差-地坪厚度)
=[11.04×8.34-(19.56+29.46)×0.24]×(0.15-0.08)
=(92.07-11.765)×0.07=5.62(m3)
(10) 土方场内运输=挖土总体积-填土总体积×1.15
=98.92-(51.16+5.62)×1.15
=33.62(m3)
计算结果列入工程量汇总表,见如表2所示。
序号
|