画出定时限过电流继电保护电路原理图,并分析其工作原理和整定要求。

答案

参考答案:工作原理及整定要求说明如下:
工作原理 电力线路发生相间短路时,KA1或KA2得电,接通KT电源回路,KT延时到,KS、KC均得电。KS掉牌并接通信号回路,发出报警信号。KC闭合,接通YR回路,QF跳闸,切断故障线路。
动作整定动作电流按线路最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流来整定,且动作电流还应躲过线路最大负荷电流。整定时间一般为0.5s。