问题
单项选择题
题24-26 某11层办公楼,无特殊库房,采用钢筋混凝土框架一剪力墙结构,首层室内外地面高差0.45m,房屋高度39.45m,质量和刚度沿竖向分布均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为9度;建于Ⅱ类场地,设计地震分组为第一组;其标准层平面和剖面如图1-17所示。初步计算已知:首层楼面永久荷载标准值为12500kN,其余各层楼面永久荷载标准值均为12000kN,屋面永久荷载标准值为10500kN;各楼层楼面活荷载标准值均为2500kN,屋面活荷载标准值为650kN;折减后的基本自振周期T1=0.85s。
假定结构基本自振周期T1≤2s,但具体数值未知,若采用底部剪力法进行方案比较,试问本工程T1最大为何值时,底层水平地震剪力仍能满足规范规定的剪重比(底层剪力与重力荷载代表值之比)要求
A.(A) 0.85s
B.(B) 1.00s
C.(C) 1.25s
D.(D) 1.75s
答案
参考答案:D
解析:
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)5.2.1条,底部剪力VEk1=α1Geq=
,
则
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)5.2.5条,楼层剪重比限值条件为
>λ
由《建筑抗震设计规范》(2008年版)表5.2.5及表5.1.4-1可见,对于结构基本周期小于3.5s的结构,《建筑抗震设计规范》(2008年版)给出的各楼层最小地震剪力系数,即剪重比限值均为0.2αmax。
0.85α1=0.2αmax
T=5Tg=1.75s