某煤炭开采企业地面辅助生产系统有维修车间、锅炉房、配电室、油库、办公大楼和车库等。在维修车间,除机械加工设备外,还有1台额定起重量1.5 t、提升高度2 m的起重机,气焊用氧气、乙炔气瓶各5个。燃煤锅炉房有出口水压(表压)0.12 MPa、额定出水温度130℃、额定功率28 MW的锅炉2台。油库有1个储量为7吨的汽油储罐及配套加油设备。办公大楼内安装载人电梯2部。该企业有员工通勤大客车1辆。2009年7月5日10时,电工甲在维修车间进行电气维修。10时30分,车工乙开完会,准备使用机床时发现没电,于是来到电气开关柜前,发现开关柜门开着,没有停电作业警示,就接通电源,造成电工甲触电死亡。
根据以上场景,回答下列问题
写出此次事故的事故调查报告概要。
参考答案:(1)事故发生单位概况;某煤炭开采企业。
(2)事故发生经过和救援情况;事故发生时间和事故发生地点;事故过程描述;事故救援情况。
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失:事故受害人是甲。
(4)事故发生的原因和事故性质:
事故直接原因是电工甲在维修车间进行电气维修时,没有按照要求设置停电作业警示;车工乙未确认有人在电气维修,即合闸送电;事故间接原因是安全操作规程不健全,执行不到位,员工教育培训不到位,安全意识差。
事故性质是:责任事故。
(5)事故责任认定和对事故责任者处理的建议:事故责任者是甲和乙;直接责任者是乙;按照相关安全生产法律法规对车工乙及相关领导进行责任追究和处理。
(6)事故防范和整改措施:加强教育培训,增强安全意识。