问题 单项选择题

题20-23 某36层钢筋混凝土框架一核心筒高层建筑,系普通办公楼,建于非地震区,如图1-14所示;圆形平面,直径为30m;房屋地面以上高度为150m,质量和刚度沿竖向分布均匀,可忽略扭转影响。按50年重现期的基本风压为0.6kN/m2,按100年重现期的基本风压为0.66kN/m2。地面粗糙度为B类;结构基本自振周期T1=2.78s。
提示:按《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006年版)作答。

试问,设计120m高度处的遮阳板(小于1m2)时,所采用的风荷载标准值(kN/m2),与下列何项数值最为接近

A.(A) -1.98

B.(B) -2.18

C.(C) -2.65

D.(D) -4.34

答案

参考答案:C

解析:
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)7.1.1条-2,
当计算围护结构时,wkgzμsμzw0
由7.1.2条及条文说明,取w0=0.6kN/m2
查表7.2.1,


由《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)7.5.1条,βgz=1.0
由7.3.3条,μs1=-2.0
wk=1.0×(-2.0)×2.206×0.6kN/m2=-2.647kN/m2
故选(C)