问题 不定项选择

某车间变电所采用需要系数法计算负荷时,有下列用电设备组:起重机负荷,其中负载持续率为e=25%的电动机8台,额定容量共计为140kW,负载持续率为e=40%的电动机12台,额定容量共计为320kW,需要系数KX=0.2,cosψ=0.5大批生产金属冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数KX=0.18,cosψ=0.5;联锁的连续运输机械,额定容量共计640kW,需要系数KX=0.65,cosψ=0.75;生产用通风机,额定容量共计 240kW,需要系数KX=0.8,cosψ=0.5照明负荷为高强气体放电灯(带无功功率补偿装置),包括镇流器的功率损耗在内的额定容量为84kW,需要系数为KX=0.95,cosψ=0.9。

安装无功补偿电容器()后,功率因数可以补偿到0.92以上。

A.800kvar

B.750kvar

C.700kvar

D.650kvar

答案

参考答案:B