问题 单项选择题

如图所示,某泵房按二级桩基考虑,为抗浮设置抗拔桩,上拔力设计值为600kN,桩型采用钻孔灌注桩,桩径d=550mm,桩长l=16m,桩群边缘尺寸为20m×10m,桩数为50根,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算群桩基础及基桩的抗拔承载力,其计算结果为()。(桩侧阻抗力分项系数γs=1.65;抗拔系数λi:对黏性土取0.7,对砂土取0.6,桩身材料重度γ=25kN/m3,群桩基础平均重度γ=20kN/m3

 

A.群桩和基桩都满足要求

B.群桩满足要求,基桩不满足要求

C.群桩不满足要求,基桩满足要求

D.群桩和基桩都不满足要求

答案

参考答案:B

解析:

按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)第5.2.17条和第5.2.18条计算

①按群桩呈整体破坏计算

=1/50×2×(20+10)×(0.7×30×13+0.6×60×3)

=457.2kN

Ggp=1/50×20×10×16×(20-10)=640kN

γoN=1.0×600=600kN

②按基桩呈非整体破坏计算

Uk=∑γiqsikuili

=0.7×30×3.14×0.55×13+0.6×60×3.14×0.55×3

=658.0kN