问题 问答题

该工程基坑开挖降水方案是否可行请说明理由。

2.施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当请说明理由。

3.发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理

4.工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题

5.就该工程背景资料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内空有哪些

答案

参考答案:

1.不可行。单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧,即应该在基坑北边布置单排轻型井点。2.不妥。工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位和设计单位五方共同进行。3.应按如下程序处理: 

(1)建设单位应要求勘察单位对软土区进行地质勘察; 

(2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更; 

(3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案,并就设计变更实施后的费用及工期与施工单位达成一致后,由建设单位对设计变更做出决定; 

(4)由总监理工程师签发工程变更单,指示承包单位按变更的决定组织地基处理。 

4.主要问题: 

(1)施工单位现场钢筋工人员素质差; 

(2)技术交底制度薄弱; 

(3)没有严格执行按图施工; 

(4)重要的分部分项工程保证质量的施工措施考虑不周。 

5.可索赔的内容: 

(1)基坑基底软土区处理所需的费用与时间; 

(2)拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。

综合
多项选择题