闭合蓄电池闸刀XK,电压表无显示或不足96V时,如何检查处理?
答案
参考答案:
检查:
(1)XK是否合紧,有无虚接。
(2)熔断器RD是否熔断。
(3)蓄电池各单节跨线有无松脱及折断。
(4)电压表及其接线。
处理:如电压不足96V,一般都是蓄电池亏电过多。如熔断器烧损,可更换熔断器;如蓄电池单节跨线折断,可用电机电刷刷辫代用或甩开单节电池。