问题 单项选择题

某钢筋混凝土框架一剪力墙结构为一般办公楼,地下1层,地上20层,房屋高度为74.4m。该楼位于有密集建筑群的城市市区。

假定该办公楼所处地区的基本风压ω0如下:重现期n=50年时,ω0=0.35kN/m2;重现期n=100年时,ω0=0.40kN/m2。该办公楼结构基本自振周期T1=1.5s(已考虑非承重墙体的影响)。试确定,该建筑物脉动增大系数ξ与下列何项数值最为接近
提示:该办公楼属对风荷载比较敏感的高层建筑,按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)计算。

A.1.30

B.1.31

C.1.36

D.1.37

答案

参考答案:D

解析: 由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)3.2.3条,地面粗糙度类别为C类。
H=74.4m>60m,由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)3.2.2条,取重现期n=100年的基本风压,ω0=0.4kN/m2
[*]
由《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)表3.2.6-1,
[*]