问题 单项选择题

某12层钢筋混凝土框架一剪力墙结构,每层层高均为4m,房屋高度为48.3m,质量和刚度沿高度分布比较均匀,丙类建筑,抗震设防烈度为7度。

该建筑在三层有一剪力墙墙肢截面如图2-20所示。假定剪力墙按一级抗震等级采取抗震构造措施,若图中所示剪力墙的边缘构件中阴影部分面积(Ac)按相关规程规定的最低构造要求确定,试问,该边缘构件阴影部分(面积为Ac)中的纵向钢筋面积As(mm2),选用下列何项数值最为合适

A.2140

B.225( )

C.2570

D.2700

答案

参考答案:D

解析: 根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)7.1.9条,1、2层为剪力墙底部加强部位。
根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)7.2.15条,剪力墙底部加强部位及其上一层应设置约束边缘构件。
根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)表7.2.16及注3,该边缘构件应按无翼墙采用。
Lc=max(0.2hw,1.5bw,450)=max(0.2×6000,1.5×250,450)=1200mm
阴影部分沿长肢方向长度=max(bw,lc/2,400)=max(250,600,400)=600mm
Ac=(600+300)×250mm2=25000mm2
根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2002)7.2.16条第2款,
[*]