问题 问答题


某项工程,钢筋混凝土板结构,地下2层,地上18层,基础为筏形基础,混凝土量为840m3,筏形基础底标高-6.0m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20天,浇筑底板混凝土24h,连续施工需 4天。

施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告,报告请求延期10天开工,其理由如下:
(1)电力部门通知,施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2)由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场。
(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
监理工程师接到报告后应如何处理为什么

答案

参考答案:

解析:(1)应予认可,因外网电力供应由业主负责。 (2)不予认可,因属施工单位自有机械延误,应由施工单位负责。 (3)不予认可,因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分,应由施工单位负责,监理工程师应同意延期4天开正。

单项选择题
判断题